各位代表、同志们:
公司在遵义供电局和地方党委、政府的正确领导下,认真贯彻落实省公司、遵义供电局的各项安全生产文件精神,坚持“安全第一,预防为主”的方针,深入贯彻南方电网一号令,狠抓各项安全措施的落实,以高度的政治责任感和使命感,继续发扬爱岗敬业优良传统,加强安全管理,明确安全责任,同心协力,团结一致,努力工作,千方百计地抓好安全生产工作,确保电网安全稳定,保证可靠供电。
受公司领导班子委托,由我向大会做二○○五年安全生产工作报告,请予审议。
一、安全生产完成情况:
1、2005年实际完成发电量:209xxxx千瓦时、购电量(含电网、小水电)1400xxxx千瓦时,实现供电量1609xxxx千瓦时,综合损失率13.22。
2、县城网、农网实施情况:
(1)2005年计划35千伏12xxxx元;10千伏及以下28xxxx元;调度自动化15xxxx元;95598客户服务系统工程3xxxx元;电力营销系统4xxxx元。计划63xxxx元,已完成43xxxx元,完成率为69。 (2)农村电网改造自筹资金计划28xxxx元,完成了两个所(鲁班、茅坝)的验收。
(3)农网结算情况:按照省公司黔电财[2005]397号文件批复,我市二期农村电网改造施工工程决算,计划投资1940、xxxx元,决算批复1937、3xxxx元,节余3、5xxxx元,固定资本形成率100。
3、“两措”完成情况:2005年“两措”项目共17项,已完成14项,项目完成率82.“两措”计划资金27xxxx元,实际完成242.81xxxx元,完成率88.xxxx元.
4、隐患消缺情况:2005年共发现主要隐患223项,已消缺198项,消缺率88.78。
二、我公司2005年以来的安全事故统计情况
我公司2005年没有发生重大的电网事故和重大设备事故,没有发生火灾事故,没有发生误操作事故,没有发生负同等责任的人身死亡事故,完成了xxxx百日安全记录。
但是电网内非公司责任的农电人身死亡事故xxxx,死亡xxxx。
多种因素造成全年累计烧坏变压器3xxxx台;外外单位施工造成一次两条路线停电约3小时;盐津河电站渠道平滩河段渠堤塌方2xxxx,间接经济损失约1xxxx元的事故。
交通安全方面,发生两起交通安全责任事故和一起车辆损坏事故。
三、安全生产工作情况:
1、开展安全性评价工作
根据今年遵义供电局安全生产工作的总体部署和《关于开展县供电企业安全性评价的通知》的要求,我公司领导高度重视,在今年4月份开始全面开展安全性评价工作,通过运用科学的管理手段,采用科学的诊断方法,对我公司目前的安全生产工作进行全面、客观、公正的评价,对于公司安全工作的开展提供了科学、客观的基础资料。
根据遵义供电局查评提出的问题以及《中国南方电网有限责任公司电力生产安全性评价工作导则(试行)》的要求,安全性评价工作按照“评价、分析、评估、整改”的过程循环推进,实行闭环动态管理,对评价过程中发现的问题按照评估结论制定并落实整改措施。明确反事故工作的重点和需要采取的措施,以防止人身事故、重大设备事故和频发事故,制定了公司的安全性评价工作整改方案,对发现的问题进行了整改。
2、宣贯南方电网“三大规定”
南方电网公司的《安全生产工作规定》、《安全